Comment régler son chauffage au sol électrique

Delta Dore 56-1 chauffage sol accumulation

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».

Stupeur et tremblements … Et questionnement :

Comment régler votre chauffage au sol électrique ?

Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.

Regler-chauffage-sol-accumulation

Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.

  • La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
  • Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
  • La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
  • L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).

Le pourcentage de charge

% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart

Exemple : il fait 6 degrés dehors.

[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%

Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.

Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.

Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.

S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.

Mes réglages de chauffage au sol

Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.

  • Consigne : 12°
  • Écart : 9°
  • Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
  • Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.

La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.

Delta Dore Régulateur modulaire sur tableau électrique Delta 125 N - Adapté pour plancher ou radiateur à accumulation – 6002004
  • Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
  • Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
  • Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
  • Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
Delta Dore SONDA EXTERIOR 6300001
  • Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
  • Poids du colis de l'article : 40 g
  • Fabriqué en France
  • Quantité de colis d'articles : 1

220 comments

  1. Bonjour,

    J’ai un plancher chauffant avec un delta dore 55-1 et j’habite en montagne.
    L’hiver dernier je l’ai régler de la façon suivante :
    – Limiteur 35
    – Consigne 12
    – Ecart 9

    Mais j’ai eu une grosse régul sur ma facture d’électricité donc je suppose que le boitier est mal régler.

    Pouvez-vous m’aider sur le réglage sachant que je vis en montagne et que en ce moment la température extérieur est entre 0 et 3 degré et qu’en pleine hiver on atteint souvent les -10 degré.

    Merci d’avance pour votre réponse !

    Bonne journée

  2. Bonjour. Nous venons d’acheter une maison construite 1980 avec dalle chauffante et Delta dore 105 avec réglage jour et nuit. Elle fonctionne plutôt bien -pas de surchauffe mais j’ai l’impression que le fonctionnement nuit se passe dans la journée et le fonctionnement jour, dans la nuit. Comment peut on régler l’horloge interne de notre boîtier? Merci d’avance Al

  3. Bonsoir,

    Nous avons un plancher chauffant électrique dans la pièce de vie,il n’a pas été mis en route depuis l’installation d’un poêle c’est à dire 3 ans,ma question était de savoir si le fait de ne pas le mettre en route de temps en temps n’était pas préjudiciable à son bon fonctionnement pour le futur

  4. Bonjour et tout d’abord merci pour cette notice très claire concernant le delta dore.

    En reprenant votre formule:

    % de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart,

    j’en déduit que plus l’écart est petit et plus la dalle va se charger en chaleur. Par exemple, passer de 16 à 8 va doubler cette charge toutes choses égales par ailleurs.

    Mais voila, j’ai un régulateur de marque Hager EK 285.

    Les termes des réglages sont les mêmes que ceux que vous employez mais dans leur notice vaseuse, il semble que ce soit le contraire pour cette marque en ce qui concerne l’écart. J’ai bien sûr demandé des explications à leur service consommateur mais pour seule réponse, j’ai eu: adressez-vous à un installateur agrée Hager. Afin de tester mon installation, j’ai demandé les caractéristiques des sondes. Là encore, secret d’état. Bref, une marque à éviter compte tenu de leur comportement.

    Quelqu’un aurais-il des informations supplémentaires concernant ce régulateur et ses accessoires?

    Merci d’avance.

  5. Bonsoir,

    Merci, tres bonnes explications !

    J’ai aussi un chauffage électrique avec commande DTP.
    Il ne fonctionne que pendant les heures creuses et je ne trouve pas de commutateur jour/nuit dans le tableau electrique.
    Est-il branché directement sur le jour/nuit EDF ?
    Pour moi EDF n’envoie qu’un signal aux heures creuses donc il doit bien y avoir un commutateur quelque part non ?

    De plus, ne vaut-il mieux pas le laisser fonctionner toute la journée plutot qu’en h creuses, la dalle devant se rechauffer chaque nuit…
    Ca me semble plus rentable economiquement, non ?

    Merci

  6. Bonjour ,
    Nous avons deux régularisons delta 56.1 pour un immeuble de 3 étages avec 16 appartements
    Les régulations sont
    Limiteur sur 22
    Consigne sur 14
    Écart sur 30
    Temps sur 20
    Le problème c’est que le.on arrive pas a avoir des températures homogènes cela oscille entre 22 et 16 selon les appartements sur les mêmes
    Auriez vous une réponse ou début de solution
    Merci

  7. Bonjour halle,
    Avez trouvé réponse à votre problème ?
    C’est vraiment compliqué ces réglages,j’en déduit comme vous ue plus l’écart est petit plus la dalle va se charger
    a 100% avec une température extérieure plus élevé.
    Personnellement j’avais un réglage consigne 12 écart 9, j’ai changé pour mettre consigne 12 écart 12,ma dalle se chargera a 100% a partir d’une température extérieure de 0, mais cela va t’il vraiment faire baisser ma facture?
    J’ai aussi baissé la temp max a 22,5.
    Je cherche des réponse, j’ai un système calcwatt

  8. Bonjour à tous. Quelle époque où les ingénieurs ne sont plus capables de rédiger une notice!

    Voila donc ce que j’ai compris de mon installation. Mes calculs de consommation correspondent à mes relevés et j’ai un fonctionnement satisfaisant.

    Le régulateur fonctionne par cycle. Dans la notice, ils appellent ça base de temps et on peut régler sa durée. J’ai mis 15 mn. On a intérêt à prendre une durée de cycle pas trop courte pour éviter une usure prématurée des contacteurs.

    En début de cycle, le régulateur contrôle la température de la dalle. Le réglage est appelé limiteur. J’ai mis 22°C. Si la température de la dalle est supérieure, le chauffage n’est pas déclenché pendant toute la durée du cycle.
    Il contrôle aussi la température extérieure. Le réglage est appelé consigne. J’ai réglé à 16°C. S’il fait dehors plus de 16°C le chauffage ne se déclenche pas pendant toute la durée du cycle.

    Par contre, si la température de la dalle est inférieure à 22°C et la température extérieure inférieure à 16°C, il se déclenche.

    Lorsque en début de cycle le chauffage se déclenche, il y a un réglage qu’ils appellent écart et qui définit le pourcentage de la durée du cycle pendant lequel la dalle sera chauffée.

    C’est là ou ça devient subtil car ils n’appellent pas ça pourcentage.

    Ce réglage dépend de la puissance disponible installée au sol et des températures les plus froides chez vous.

    Si la puissance installée est faible et qu’il fait froid, on souhaite charger à 100%. Par contre, s’il fait doux, on souhaitera charger à 50% pour éviter d’avoir trop chaud et donc de gaspiller. Ce réglage se fait un peu par tâtonnement.

    Pour une maison de 160 m2, j’ai une puissance installée au sol de 8 kw. Ce n’est pas énorme dans la mesure où ça ne fonctionne que pendant les heures creuses. Je souhaite donc charger au maximum ma dalle et j’ai réglé mon écart au minimum à 5. Pour une température extérieure d’environ 0°C je constate que ma dalle charge pratiquement pendant toute la durée du cycle. Par contre, si je règle à 14, le temps de charge est beaucoup plus court et je suis obligé d’allumer les radiateurs et donc consommer pendant les heures pleines.

    Une fois le cycle commencé, le régulateur continue sans vérifier les températures jusqu’à la fin. Puis il recommence son cycle.

    A mon avis, je pense qu’il est préférable de régler cet écart au minimum pour bénéficier au maximum des heures creuses. S’il fait trop chaud (forte puissance installée), il suffit simplement de réduire le limiteur de la température de la dalle. La surconsommation ne durera pas plus d’un quart d’heure car au cycle suivant le régulateur n’enclenchera pas le chauffage, la température de la dalle étant atteinte.

    Pour la question posée sur le commutateur jour/nuit. Normalement le régulateur fonctionne en permanence. Sa sortie passe par un relais qui est commandé par les heures creuses. Cela signifie que le voyant peut être allumé mais les résistances ne seront alimentées qu’en HC.

    Pour la question sur les 16 appartements commandés par seulement deux régulateurs, il n’est pas simple de répondre sans en savoir plus. Si les puissances installées ont été mal calculées ce ne sera pas facile. Il y a seulement deux dalles de référence pour 16 appartements.

    RH

  9. Merci à Julien pour ses explications (encore obscures pour moi), et surtout à Halle, je commence à mieux comprendre… Quoique que…
    Reste la question du hors gel. Quel réglage pour obtenir la mise hors gel en cas d’inoccupation du logement ?
    Merci d’avance.