Comment régler son chauffage au sol électrique

Delta Dore 56-1 chauffage sol accumulation

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».

Stupeur et tremblements … Et questionnement :

Comment régler votre chauffage au sol électrique ?

Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.

Regler-chauffage-sol-accumulation

Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.

  • La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
  • Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
  • La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
  • L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).

Le pourcentage de charge

% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart

Exemple : il fait 6 degrés dehors.

[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%

Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.

Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.

Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.

S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.

Mes réglages de chauffage au sol

Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.

  • Consigne : 12°
  • Écart : 9°
  • Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
  • Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.

La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.

Delta Dore Régulateur modulaire sur tableau électrique Delta 125 N - Adapté pour plancher ou radiateur à accumulation – 6002004
  • Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
  • Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
  • Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
  • Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
Delta Dore SONDA EXTERIOR 6300001
  • Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
  • Poids du colis de l'article : 40 g
  • Fabriqué en France
  • Quantité de colis d'articles : 1

220 comments

  1. Bonjour,
    Petit retour d’expérience après casse de carrelage + chape : tout est intégré dans la dalle, donc on peut tout casser sans crainte.
    Nous avons refait un truc propre derrière.
    Et le plancher électrique a recommencé à fonctionner après remise en service suite aux travaux.

  2. bonjour , je n arrive pas à lire ce fameux tableau !! Vous pourriez le mettre sur un autre support ou faire une capture d écran ??
    MERCI BEAUCOUP

  3. Bonjour a tous, je viens d’emménager et l’appartement possède un 55-1. Concernant le réglages vos commentaires m’ont permis de bien comprendre les réglages.
    La question que je pose c’est par rapport au limiteur. Dans la notice il est indiqué qu’il va de 25(mini) à 45 (maxi) hors la valeur normale est 35.
    Mon problème c’est que le bouton rotatif est bloqué au niveau de l’indicateur 35 et il faut tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour se rendre sur les autres points indicateur. Du coup je me demande si la valeur indiqué 35 correspond bien à 35 et non pas à 25. S’il y a des possesseurs de 55-1 pouvez vous me dire comment se comporte votre bouton rotatif du limiteur. Ceci expliquerai pourquoi la dalle à du mal a chauffer si elle est limitée à 25 au lieu de 35.
    Merci d’avance pour vos infos

  4. Bonjour,
    Votre tuto est super. Par contre, pour ce qui est de moi 🙂 je n’ai pas compris ce que mesure l’écart. Il est exprimé en degrés, OK, mais c’est l’écarte entre quoi et quoi? De le savoir, ça m’aiderait à comprendre le tuto.
    Merci en tout cas,
    Orph

  5. Pour mieux comprendre:
    Le pourcentage de charge c’est la puissance de votre chauffage, à 100% il est au maximum défini par le limiteur.
    L’écart c’est justement l’écart entre la température de consigne où le chauffage se déclenche donc 0% et la température où il atteint sa puissance maximum 100%.
    exemples:
    consigne: 10°C
    écart: 6°C
    Le chauffage atteindra sa puissance max quand il fera 4°C dehors soit rapidement.
    consigne: 10°C
    écart: 14°
    Cette fois-ci le chauffage ne sera au max que quand la température extérieure atteindra -4°C soit une montée en puissance beaucoup plus progressive.

    Merci beaucoup pour ce super article qui nous à épargné beaucoup de prises de têtes. 😀

  6. Bonjour,
    j’ai un Delta dore 56-1 qui toujours bien fonctionné, sauf que depuis 2 jours je n’ai plus de chauffage sur la dalle(chauffante pendant heures creuses).
    Première constatation:
    est-il normal que le voyant – visualisation de l’état de sortie- soit allumé en permanence pendant les heures pleines?
    Comment tester le fonctionnement de l’appareil? j’ai fait les test avec le réglage une minute sur le temps, mais il ne se passe rien, dans cette position que devrait-il faire?
    Les réglages actuels sont:
    Consigne 16, écart 10, limiteur 25, temps 30
    Merci par avance à la ou les personnes qui peuvent me renseigner sur le fonctionnement de cet appareil.

  7. Bonjour, je ne sais pas si ce forum est toujours ouvert, mais malgré une lecture totale de la discussion, j’ai beaucoup de mal a comprendre comment fonctionne cette fichue régulation des cables chauffants. Je vais donc tenter de vous décrire mon problème, merci de le lire et de m’aider a trouver le bon réglage de la régulation. J’ai deux boucles de câbles, mon régulateur date de 1985 !……c’est un staccato 700. Les reglages non modifiés depuis la pose en 1985 sont les suivants limiteur 30, consigne 14, écart 14, temps 10 (maxi).
    Je dispose de convecteurs mais je ne les utilise pas, je me chauffe aussi avec un poêle a bois, les cables fonctionnent en heures creuses la nuit. Je ne les utilise qu’en cas de grand froid, janvier, février, et parfois mars et décembre selon la température.
    Mon électricien (qui n’est pas linstallateur des câbles ) ma toujours conseillé de ne pas modifier les réglages, j’ai bien sur écouté ses conseils, mais doute aujourd’hui.
    J’ai constaté que la température des pieces de jour n’est pas en rapport avec la température extérieure, plus il fait froid, plus les cables chauffent, 23 dgr ce matin température extérieure +1. Alors que les jours précédents avec une température exterieure de -5 il faisait tout juste 19/20 dgr. (La nuit je laisse le poêle à bois s’éteindre) C’est ce que je constate depuis années et sur les conseils de mon électricien je n’ai jamais modifié les réglages, il est temps que je prenne le problème en charge. Mais que faire? Reprendre les reglages conseilles en début de forum ? Merci de me lire, et pour les conseils.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *