Comment régler son chauffage au sol électrique

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».
Stupeur et tremblements … Et questionnement :
Comment régler votre chauffage au sol électrique ?
Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.
Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.
- La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
- Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
- La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
- L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).
Le pourcentage de charge
% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart
Exemple : il fait 6 degrés dehors.
[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%
Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.
Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.
Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.
S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.
Mes réglages de chauffage au sol
Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.
- Consigne : 12°
- Écart : 9°
- Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
- Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.
La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.
- Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
- Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
- Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
- Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
- Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
- Poids du colis de l'article : 40 g
- Fabriqué en France
- Quantité de colis d'articles : 1
220 comments
Vive Julien lol
Bonjour et merci pour cet article!
J’ai lu le fil de commentaire sans voir (à priori) de réponses à mes questions.
Je viens d’acheter une maison qui dispose d’une dalle chauffante (à accumulation, qui chauffe (à priori) en HC et restitue le reste du temps, équipée d’un delta dore 55-1.
Ma question est : Le voyant sortie est constamment allumé (est-ce normal alors que la doc indique pour qu’il soit allumé, qu’il faut que 2 paramètres rentre en compte, HC + consigne ok) et je voudrais vérifier à quel moment les résistances se mettent en chauffe, comment faire ?
J’espère qu’elle ne chauffe pas en permanence… Ce qui m’étonnerait car la température dans la maison est faible… 18° (réglage, limiteur à 35°, consigne à 14 et écart à 8…
Petite question annexe, mon contrat indique maintenant des HC de 5h la nuit + 3 en début d’après midi, contrairement au contrat des anciens propriétaires qui était de 8h d’affilé la nuit. Mon contrat est-il toujours ok pour ce type de plancher chauffant d’après vous ?
Merci d’avoir pris le temps de lire mon roman !
Merci beaucoup pour ce tutoriel clair, concis et efficace !
Ayant récemment acquis un nouveau logement, nous ne savions pas exactement à quoi faisaient référence ces réglages. Et surtout, nous ne comprenions pas notre facture EDF…!!! C’est chose réglée maintenant ! Merci beaucoup Julien d’avoir partagé votre expérience !
Bonjour.
Le voyant s allume lorsqu’il y à besoin de chauffe.
Mais si le contacteur EDF se coupe le voyant resté allumé il faut attendre que la consigne EDF redevient normal.
Il faut savoir les horaires d EDF sur votre contrat cela doit être indiqué.
Bonne journee
Bonjour j’ai emménagé dans un nouvel appartement
Et je viens d’avoir une facture EDF énorme
Je vien de comprendre que le chauffage au sol Delta fonctionne tout le temps et mes radiateurs non programmés aussi
J’en ai donc déduit que c’était pour cela que j’avais une grosse conso EDF
J’ai donc coupe mon chauffage delta et du coup je n’ai plus d’eau chaude
Y a t’il un lien entre le chauffage au sol et le ballon d’eau chaude
Merci de votre aide
Merci Pascal, mais que voulez vous dire par :
« il faut attendre que la consigne EDF redevient normal »
Mes HC sont de 2h30 à 7h30 et de 13h à 16h…
Nous ne pouvons pas savoir quand les résistances chauffent de façon effective ?
Cordialement,
Bonsoir à tous,
J’ai besoin d’aide et de conseil. Nous avons acheté une maison de 1989, plutôt grande (200m2) et dont le rez-de-chaussée est chauffée principalement par un plancher à accumulation. Il y a des radiateurs d’appoint mais ils se mettent rarement en route tant la dalle est efficace.
Efficace mais aussi coûteuse en électricité… même en HC (22h30/6h30).
Pour réduire notre facture, nous avons revu l’isolation du toit, revu les fenêtres qui seront bientôt changée, remplacer la cheminée ouverte par un insert, et enfin nous avons fait installer un régulateur Deltadore 125 N.
La maison, près de Lyon, est située en hauteur (petite colline) exposée plein sud, et a de grandes ouvertures. La journée (même en hiver) la lumière suffit à chauffer la maison. On est parfois même amené à ouvrir une fenêtre (en hiver) pour ne pas étouffer quand la dalle à chauffer toute la nuit… c’est-dire l’apport de cette lumière.
J’aimerai trouver le moyen de réduire encore la consommation de la dalle mais :
– Je ne comprends pas les paragraphes 6.12 et 6.13 de la notice (consultable sur le site Deltadore)
– existe t’il un appareil capable de prendre la température à l’intérieur de la maison, de calculer les déperditions thermiques et compte tenu de ces paramètres de venir limiter l’accumulation de la dalle induite par la sonde extérieure ?
D’avance merci pour vos lumières..
Merci de ces explications.
Moi aussi, j’aimerais bien savoir quand la dalle fonctionne ou pas (mes factures sont un gros souci et nous essayons d’en trouver la raison). Y a-t-il une façon de repérer les moments de fonctionnement ?
La maison est équipée d’un chauffage au sol à accumulation, sensé fonctionner en HC et de radiateurs électriques qui, selon les pièces, fonctionnent à certains moments seulement… s’il y avait un moyen de vérifier que tout est ok côté sol, nous avancerions d’un pas.
Merci à qui aurait une lumière,
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour ce blog utile et constructif.
Je viens d’acheter une maison de 1990.
J’ai un plancher à accumulation piloté par un Delta Dore GP6 CPL et un Delta Dore 55.1
Le réglage du Delta 55.1 est :
Limiteur vers 20, consigne 11 et écart 12
Pour information, nous habitons en Haute-Savoie à coté de Genève.
Le réglage du GP6 CPL est sur 63.
Nous avons un contrat Happe ME chez Engie avec une puissance de 12KVA.
La dalle à l’air de chauffer car légèrement chaude le matin.
En revanche Le Delta 55.1 n’arrete pas de se mettre en marche puis de s’arrêter en permanence avec des fréquences très courtes (la lampe rouge s’allume et s’éteint donc en permanence).
Cela s’accompagne d’un bruit de « volet qui claque » (ce qui nous a alerté) quand nous dormons.
N’arrivant pas à faire déplacer un électricien pour contrôler l’installation pouvez vous SVP me dire si je dois/peux changer le Delta 55 par un Dela 125N ou me donner des conseils pour faire un diagnostic ?
Ayant des chauffages d’appoint, En attendant dois je couper la plancher chauffant pour ne pas l’abîmer ?
Je suis à l’écoute de vos moindres conseils.
Je vous remercie.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
Laurent
Hello Laurent,
Tu ne nous parles pas de ton réglage de la base temps (B/T). Elle est réglée sur combien ? Enfin, quand tu modifies par exemple le limitateur, est-ce que cela « claque » également ?
Le bruit que tu décris est normal, c’est lors de la mise en route. En revanche, qu’il fasse un va-et-vient aussi rapidement ne l’est pas.