Comment régler son chauffage au sol électrique

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».
Stupeur et tremblements … Et questionnement :
Comment régler votre chauffage au sol électrique ?
Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.
Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.
- La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
- Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
- La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
- L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).
Le pourcentage de charge
% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart
Exemple : il fait 6 degrés dehors.
[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%
Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.
Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.
Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.
S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.
Mes réglages de chauffage au sol
Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.
- Consigne : 12°
- Écart : 9°
- Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
- Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.
La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.
- Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
- Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
- Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
- Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
- Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
- Poids du colis de l'article : 40 g
- Fabriqué en France
- Quantité de colis d'articles : 1
220 comments
Vos résistances conservent toujours la même valeur. Si vous chargez à 100%, elle seront alimentées pendant toute la durée du cycle. Si vous chargez peu, elles ne seront alimentées que pendant une fraction courte du cycle.
Le réglage de la base de temps me parait superflu mis à part la position test qui, sur une durée d’une minute, vous permet de vérifier vos réglages. En ce qui me concerne, je préfère une base de temps longue (15 à 20 mn) pour éviter une usure prématurée des relais. En effet, à chaque enclenchement ou déclenchement, il se produit une étincelle au niveau des contacts ce qui les détériore petit à petit.
suite à ma demande du 10 janvier 2017 le problème est résolu, changement du delta dore 55.1 par un delta dore 125N
à bientôt
« Vos résistances conservent toujours la même valeur. Si vous chargez à 100%, elle seront alimentées pendant toute la durée du cycle. Si vous chargez peu, elles ne seront alimentées que pendant une fraction courte du cycle. »
Merci de la réponse, donc si je comprends bien, que tu parles de cycle tu parles du réglage de la base de temps. Un test de température extérieure se fait donc à chaque fin de cycle ? Pour recalculer le taux de charge ?
Question d’un non initié : imaginons un système collectif (un seul contacteur collectif asservi à la température extérieure), pour avoir une régulation plus individuelle (disons que chaque appartements sont bien desservis par des résistances indépendantes), est-il possible de rajouter sur chaque départs (en gaine palière commune) de nouveaux contacteurs asservis à une sonde de température ambiante ?
Existe t’il un système : cette fois, collectif de prédiction météo ?
Tous plein de questions, merci d’avance pour vos retours éclairés !
Bonjour,
Merci à Ray pour ton conseil concernant la base de temps (15 mn au lieu de 5 mn). Depuis que j’ai fait ce réglage, suite à ta réponse du 12 janvier, la dalle fonctionne normalement. Elle chauffe la nuit pendant les heures creuses et les radiateurs ne fonctionnent pratiquement plus la journée.
Voilà donc les réglages effectués avec le régulateur Delta 125N de chez Delta Dore:
– consigne limiteur 20°
– consigne nuit 12°
– écart nuit 10°
– base de temps 5mn
Merci encore pour les réponses
A+ sur le forum
Bonjour à tous,
Merci à forumBrico pour son auto qui est loin de là le meilleur que j’ai pu voir sur la toile sur les planchers chauffant à accumulation.
J’ai acheté une maison depuis une dizaine d’année avec ce système de chauffage avec un delta dore 55-1 combiné à un poêle à granulés (qui marche super bien en passant et ne me consomme pas beaucoup de pellet).
Ce qui m’amène à la question suivante, étant donnée que je suis satisfait de mon poêle, je souhaiterai diminuer la chauffe du plancher et n’utiliser que le poêle pour cela j’ai fait les réglages suivants :
Consigne : 10
Ecart : 14
B/T : normal (car pas de possibilité de la choisir et je ne sais pas donc la durée)
Limiteur : sur le premier point (je ne sais pas à quelle température cela correspond non plus)
A votre avis est-ce que cela me permettra ou non de limiter la chauffe?
En utilisant le fichier excel de Julien (Encore Merci) cela me donne une accumulation à 100% à -6% ce qui me va très bien.
Merci d’avance à tous pour votre aide.
Chodaig
Oups à la place de -6% il faut comprendre -6°C 🙂
Merci encore
Chodaig
Avec plaisir !
C’est le but de ce blog !
Merci aussi à Ray qui a aidé de nombreux visiteurs 🙂
Bon, puisqu’on en est aux remerciements, je m’aperçois que j’ai manqué à mes devoirs. J’aurais du dire un grand merci à Julien car c’est bien lui qui a démarré ce blog et qui a fourni l’essentiel des explications de ce type d’appareil et ce de façon très claire.
Il n’est jamais trop tard et donc à nouveau un grand merci à Julien.
Ray.
Merci Ray !!