Comment régler son chauffage au sol électrique

Delta Dore 56-1 chauffage sol accumulation

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».

Stupeur et tremblements … Et questionnement :

Comment régler votre chauffage au sol électrique ?

Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.

Regler-chauffage-sol-accumulation

Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.

  • La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
  • Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
  • La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
  • L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).

Le pourcentage de charge

% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart

Exemple : il fait 6 degrés dehors.

[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%

Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.

Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.

Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.

S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.

Mes réglages de chauffage au sol

Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.

  • Consigne : 12°
  • Écart : 9°
  • Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
  • Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.

La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.

Delta Dore Régulateur modulaire sur tableau électrique Delta 125 N - Adapté pour plancher ou radiateur à accumulation – 6002004
  • Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
  • Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
  • Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
  • Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
Delta Dore SONDA EXTERIOR 6300001
  • Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
  • Poids du colis de l'article : 40 g
  • Fabriqué en France
  • Quantité de colis d'articles : 1

220 comments

  1. Bonjour,
    Je relance ma demande de la semaine dernière
    depuis quelques temps le contacteur de puissance de ma dalle chauffante pilotée par un Delta Dore 55.1 bat sans cesse la nuit après 31 ans de service.( pour info j’ai changé le contacteur de chauffe car il était resté collé dû certainement à cette vibration permanente)
    S’agit il du Delta Dore ou de la sonde exter ou autre et comment puis je le contrôler.
    Si c’est le Delta Dore 55.1 par quel appareil dois je le remplacer.
    je vous remercie d’avance pour vos réponses
    Philippe

  2. merci Ray je viens de tester le relais de puissance qui a ete change l an passe tout est normal .La sonde exterieure pourrait elle etre incriminee ? Si elle ne fonctionnait plus est ce que cela impliquerait que la lumiere du dtp reste allumee de facon constante et qu il n y ait plus d arret de cycle et de reprise de cycle et de reprise de cycle ? Comment peut on tester cette sonde ? Merci d avance

  3. Réponse à Joel

    A priori, si la lumière témoin du régulateur est allumé, c’est qu’il commande la mise en chauffe des résistances. Pour le vérifier, il faut démonter la face avant de votre tableau électrique. Travaillez de préférence avec des chaussures semelle caoutchouc et vérifier que le sol est bien sec. Regardez si une tension est présente à la sortie du régulateur. Vous pouvez le faire avec un multimètre ou avec une ampoule de faible puissance installée sur une douille en branchant deux fils rigides. Vous en connectez un sur le neutre(fil bleu) et l’autre à la sortie du régulateur. Si le voyant est allumé, l’ampoule devrait s’éclairer. Si non, c’est que le régulateur a un défaut.

    Ensuite, vérifiez que le relais de puissance est correctement alimenté. Le tension de sortie du régulateur est appliquée aux bornes généralement appelées A1 et A2. Vérifiez que l’entrée du relais est correctement alimentée. De même en sortie.

    Personnellement lorsque j’ai remis en état l’installation, j’ai également mesuré les valeurs des résistances chauffantes ce qui m’a permis de savoir que je disposais de 8 kw de puissance.

    J’ai un régulateur Hager. Dans la doc succincte il est indiqué que la valeur de la sonde extérieure est de 1 kOm.. C’est une thermistance dont la valeur diminue lorsque la température augmente. Mais je ne pense pas que ce soit votre sonde qui pose problème dans la mesure où le voyant reste allumé. A mon avis les problème est en aval et vos résistances ne sont pas alimentées. Est-ce que votre relais de puissance possède une position marche forcée? S’il est neuf ce devrait être le cas. Quel est le modèle de votre régulateur?

  4. Bonjour à tous !

    Je suis parti une 10aine de jour pendant les fêtes et j’ai fait l’erreur de couper le chauffage au sol durant cette période.
    A mon retour début janvier j’ai réactivé mon chauffage mais il ne marche plus depuis plus d’une semaine.
    Je possède un delta dore 56-1 (le même que celui de l’article) et le voyant rouge de sortie ne s’allume pas.
    J’aimerais savoir si le voyant rouge est censé s’allumer tout le temps ou uniquement en heure creuses (il ne s’allume dans aucuns des cas).
    Si il ne s’allume plus cela signifie bien qu’il y a un soucis et que je dois faire appel à un électricien ?

    Je précise que j’ai testé différents réglages et actuellement j’ai
    Limiteur : 25
    Consigne : 15
    Ecart : 10
    Base de temps : 1min (pour tester si le voyant s’allume)

    Merci de votre aide.

  5. Le voyant rouge s’allume lorsque le régulateur commande la mise en chauffe. S’il est éteint le chauffage ne fonctionne pas. Si votre installation est faite selon les plans du constructeur, le voyant doit s’allumer et s’éteindre heures creuses ou non. C’est après le régulateur qu’un relais commande ou non le chauffage effectif en fonction des heures creuses.
    Essayez de réduire l’écart au minimum. Vérifiez l’alimentation du régulateur. Avez-vous des fusibles ou des disjoncteurs sur votre tableau électrique?

  6. Bonjour à tous,

    Très bon forum.
    Suite à un problème avec mon régulateur de dalle, j’ai changé celui d’origine marque D.Therm (30 ans de fonctionnement) par un modèle Delta Dore (Delta 125N). Son installation n’a pas posé de problème. Par contre sa programmation est plus hasardeuse malgré sa notice.
    Voilà les réglages que j’ai effectués:
    – consigne limiteur 20°
    – consigne nuit 12°
    – écart nuit 10°
    – base de temps 5mn

    Ses réglages sont-ils corrects?

    Merci pour vos réponses

  7. @ray Merci de vos réponses.
    Effectivement le voyant ne s’allume plus alors que mes disjoncteurs sont tous en position « On ». Je vais contacter un électricien ou une personne plus habile que moi en électricité pour résoudre le problème.

    Merci de votre aide !

  8. Je vous conseille une base de temps plus longue: 15 mn. Le relais de puissance déclenchera moins souvent. Pour le reste ça parait correct.

  9. Bonjour,

    Excellent article, clair et précis. Cependant une chose reste pas claire pour moi, la question est peut être bête, mais ce taux de charge, variant, comment physiquement c’est retransmis aux résistances électriques ?

    Je m’explique : que se passe t’il au niveau des résistances si j’ai un taux de 10 % ou un taux de 100 %. L’intensité dans les résistance varie t’elle ? Le temps de chauffe est-il plus long ? (dans ce cas quelle utilité d’un réglage de base de temps).

    Merci de vos retours !