Comment régler son chauffage au sol électrique

Delta Dore 56-1 chauffage sol accumulation

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».

Stupeur et tremblements … Et questionnement :

Comment régler votre chauffage au sol électrique ?

Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.

Regler-chauffage-sol-accumulation

Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.

  • La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
  • Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
  • La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
  • L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).

Le pourcentage de charge

% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart

Exemple : il fait 6 degrés dehors.

[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%

Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.

Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.

Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.

S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.

Mes réglages de chauffage au sol

Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.

  • Consigne : 12°
  • Écart : 9°
  • Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
  • Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.

La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.

Delta Dore Régulateur modulaire sur tableau électrique Delta 125 N - Adapté pour plancher ou radiateur à accumulation – 6002004
  • Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
  • Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
  • Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
  • Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
Delta Dore SONDA EXTERIOR 6300001
  • Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
  • Poids du colis de l'article : 40 g
  • Fabriqué en France
  • Quantité de colis d'articles : 1

220 comments

  1. Je n’avais jamais réussi à paramétrer correctement mon régulateur DELTA 125N avec ma dalle chauffante que j’ai depuis plus de 30 ans. Le principal problème vient du fait qu’il manque un paramètre essentiel à un bon réglage : la température à l’intérieur de la maison. Du coup, j’ai installé un thermostat TYBOX 710 de chez DELTA DORE dans ma pièce principale et l’électricien a branché ce thermostat en amont du DELTA 125N. J’ai réglé le DELTA 125N pour avoir une charge à 100% et j’ai réglé le thermostat pour que le dalle fonctionne jusqu’à une température de 22° pendant les heures creuses et 21° pendant heures pleines. En synthèse, quand je me lève le matin, il fait 22° et la dalle ne refonctionne que si la température passe sous les 21°. Du fait de l’inertie de la dalle, en cas de grand froid la température passe à 20° avant de remonter. Je suis super satisfait de mon installation.

  2. SUPER SITE. Je viens d’emménager dans un appartement équipé de ce système. Je n’y comprenais rien et un électricien n’avait pas été capable de me fournir des explications cohérentes. J’ai fait donc tous les réglages conseillés sur ce site et tout fonctionne parfaitement. Merci pour les conseils et leur simplicité.

  3. bonjour,

    Est ce normal que la flèche soit positionner sur test, dois je la remettre sur normal, le voyant s allume par intermittence mais la dalle ne chauffe pas.
    merci par avance.

  4. Bonsoir, j’ai acheté une maison avec un chaffage au sol piloté par un régulateur de marque Calwatt modèle RLM1. J’ai l’impression que le régulateur ne fonctionne plus, mais impossible de trouver la documentation de l’appareil. Quelqu’un peut-il me dire à quoi correspond les différentes bornes ? Ou me dire par quel régulateur je peux le remplacer et comment connecter le nouveau régulateur ?
    Mon tableau électrique est blindé de câble dans les sens, j’ai du mal à me repérer…
    Merci

  5. Bonjour Frédéric. J’ai aussi un RLM1 et une panne sur ma dalle chauffante, que je suis en train d’explorer. Il semblerait que chez moi ce soient plutôt les contacteurs (relais) qui sont en aval qui sont défectueux (25 A, 2F). Avez-vous vérifié les vôtres. Je suis aussi en train d’essayer de faire le schéma de câblage, et je vous enverrai les éléments que j’ai pu établir. Je suis aussi preneur de ce que vous aurez pu trouver. A nous deux, on pourra peut-être reconstituer la totalité du schéma de connexion !

  6. Pour remplacer le RLM1, j’ai trouvé le Hager EK285, le problème est que ça vaut plus de 500 €
    Frédéric, si vous voulez échanger pi3416 sur Free. A bientôt

  7. Mes analyses se concrétisent. J’ai mis hors de cause le contacteur. Par contre, la nuit le module RLM1 grésille fortement et je retrouve une tension de sortie vers mon contacteur qui varie fortement et affiche même 1000 volts au multimètre. Bref je crains un incendie !
    Je veux donc changer le module RLM1. Pascal, êtes vous certain que le Hager285 est bien compatible avec les sondes dalle et extérieur connectées à mon RLM1 actuel ?
    Merci pour votre aide

  8. Bonsoir Frédéric. Malheureusement je ne suis sûr de rien. J’avais naïvement pensé que ces sondes de températures étaient standard mais ce n’est malheureusement pas le cas. Et autant on peut changer celle de l’extérieur autant celle de la dalle n’est pas accessible… J’espère que quelqu’un ici pourra vous dire, sinon peut-être le support Hager si il existe. Sinon il reste à trouver un bon électronicien pour réparer le RLM1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *