Comment régler son chauffage au sol électrique

Si comme moi vous avez acquis un appartement ou une maison dotée d’un chauffage rayonnant électrique au sol, vous vous retrouvez face à des nouveaux mots inconnus tels que « limiteur », « consigne », « delta – écart » et « base de temps ».
Stupeur et tremblements … Et questionnement :
Comment régler votre chauffage au sol électrique ?
Rappelons le principe de fonctionnement. le régulateur de chauffage au sol (ici un Delta Dore 56-1) vous permet de régler le fonctionnement du chauffage au sol par accumulation. Ainsi, en fonction de la température extérieure et de vos réglages, votre dalle chauffante accumulera plus ou moins pour restituer une chaleur bien répartie sur votre sol.
Prenons chaque potentiomètre et définissons-les un à un avant de voir le meilleur moyen de régler son plancher chauffant.
- La consigne : Il s’agit de la température extérieur à partir de laquelle on ne souhaite plus que le chauffage fonctionne. En-dessous de la température de consigne, la dalle de chauffage commence à accumuler. La consigne prend ses informations auprès d’une sonde extérieure.
- Le limiteur : comme son nom l’indique, ce réglage permet de limiter la température de la dalle chauffante. On évitera de la mettre trop forte car cela n’est pas recommandé pour la circulation. Le limiteur reçoit la température grâce à une sonde bien souvent située sous votre carrelage si votre maison date des années 80.
- La base de temps (B/T) : elle détermine la fréquence (le cycle) de mise en service du chauffage.
- L’écart : exprimé en degré, l’écart entre en compte dans le pourcentage de charge (100% correspond à une charge maximum).
Le pourcentage de charge
% de charge = (Consigne – Température extérieure) / écart
Exemple : il fait 6 degrés dehors.
[(Consigne 12° – T. extérieure 6°) / écart 9°] x 100 = 67%
Le % de charge sera de 67 % pour une température extérieure de 6°.
Le % de charge sera de 100 % pour une température extérieure de 3°.
Je vous ai concocté un petit tableau excel à télécharger ici. Il vous suffit de rentrer votre consigne et écart pour voir les différents pourcentages de charge en fonction de la température extérieure.
S’il fait trop chaud, agissez sur l’écart en l’augmentant. Si la dalle est trop froide, diminuez l’écart.
Mes réglages de chauffage au sol
Ma maison est chauffée par le biais d’une cheminée dotée d’un insert avec une turbine de ventilation, de radiateurs électriques par accumulation, des rayonnants ainsi que de la fameuse dalle chauffante, le tout agrémenté d’une bonne isolation extérieure. Aussi, il est important de considérer que mes réglages ne peuvent être applicables partout. Ceci dit, j’ai pu constater que mes réglages étaient assez proches de ceux d’autres maisons dotés de caractéristiques plus ou moins proches de la mienne.
- Consigne : 12°
- Écart : 9°
- Base de temps : à fond. 20 minutes, comme conseillé par mon installateur.
- Limiteur : 20°. Oui, contrairement à ce que j’ai pu souvent lire sur les forums, il ne me parait pas un bon choix de régler le limiteur sur 30 ou 35°. Une chaleur trop importante de la pièce ne laisse pas la place à une autre source de chauffage comme la cheminée par exemple. De plus, un sol trop chaud ne favorise pas la circulation sanguine dans les jambes.
La dalle chauffante me sert de base de chauffage pour un maintien de la température, complémentaire par rapport à la cheminée qui vient faire monter la température pour un coût plus modique et un régal pour les yeux.
- Idéal pour la régulation d'un plancher à accumulation : grâce à des contacteurs de puissance
- Evite une surcharge électrique : grâce à des régulateurs de puissance électrique le Delta 125 N détermine le pourcentage de charge de la dalle en fonction de la température extérieure, des réglages et d'une base de temps associée
- Anticipation des changements de température : la sonde d'extérieur fournie permet de déterminer la température intérieure adéquate
- Optimisation des consommations : prise en compte des heures creuses
- Dimensions de l'emballage de l'article (L x l x h) : 3.2 x 7.8 x 11.4 cm
- Poids du colis de l'article : 40 g
- Fabriqué en France
- Quantité de colis d'articles : 1
220 comments
Bonjour,
Sur le delta 55.1 je n’ai pas le bouton base temps. Du coup je ne sais pas trop comment la savoir.
J’ai mis le limiteur entre le premier point et 35 (pour essayer de mettre une valeur proche de 20) comme vu plus haut dans le forum.
J’ai vérifié ce matin et ça s’allume et s’éteint toutes les 30 s environ.
Je vais faire le test en le mettant au minimum et je vous tiens au courant.
Merci.
Cdlt.
Laurent
Bonjour,
Contrairement à ce que j’ai dit ce matin il y a bien un bouton B/T
Avec écrit a gauche test et normal à droite (en rouge).
Pour l’instant le bouton est réglé sur normal mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
En baissant le limiteur jusqu’au point de gauche ça se met en route toutes les minutes et ça reste allumé environ environ 8s.
Le comportement est similaire en le réglant entre le point de gauche et 35° et aussi en le réglant sur 35°
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Cdlt.
Laurent
Je ne sais pas quoi vous dire en dehors du fait que ce comportement est anormal. Un problème de surtension ? Un problème de sonde ?
Bonjour,
Merci pour toutes ces infos. J.ai le même problème que Laurent. Le delta 55-1 claque sans cesse et la dalle ne chauffe pas. J’ai tester différentes options de réglages et cela ne change rien. Même problème quand j’essaye de forcer hors heures creuses.
Je reste attentif à toutes les réponses.
Cdt
Sebastien
Bonjour,
Je suis en attente d’un électricien ce qui est dur à trouver en cette période.
J’ai constaté que le claquement fort ne se produisait qu’en heures creuses.
En heures pleines cela ne fait pas de bruit alors que le dalle s’allume quand même.
Toute l’installation est pilotée par un Driver CPL 230.
Certaines zones n’obéissent plus aux ordres du CPL.
Je me demandais si cela pouvait avoir un rapport avec le changement du fournisseur électrique.
Vu que nous sommes passés chez Engie en contrat Happe.
JE vous remercie.
Cdlt.
Laurent
bonjour, mon chauffage est identique à celui cité en début de page (un Delta Dore 56-1)
je suis entré dans cette maison au mois de mars,la température était un peu forte mais sans plus.
Mais,aujourd’hui mon problème est que la température malgré des réglages différents oscille entre 22°.1 et 24°
-23° ce matin avec un réglage:
-BT 20
-Limiteur 7
-Consigne 8
-Ecart 6
———————
hier:22°.1
bonjour, mon installation est identique à celle décrite en tête de page (un Delta Dore 56-1)mais, un chauffage réparti en trois « salle, salon, cuisine sur trois fusibles »
j’ai très peu de différence de température dans les
réglage:
-B/T 20
-Limiteur 19
-Consigne 10
-Ecart 9
me donne une température de 23°.5 à 24°.5(trop fort)
un réglage:
-BT 20
-Limiteur 8
-Consigne 7
me donne une température de 22°1
ma question est :un mauvais branchement du fil heures de nuits peut il empêcher la régulation du chauffage ???
car suite à une mise aux normes compteur, l’électricien à complétement modifier le branchement qui ne lui semblait pas logique(sans pour autan être convaincu)de son branchement.
question: un mauvais branchement peut il empêcher le régulateur de fonctionner ?
Je suis rentré au mois de mars dans cette maison et j’ai utilisé ce chauffage ,mais je n’avais pas une température de 24°dans la maison « avant mise aux normes. »
merci pour votre aide.
ps :si vous aviez un schéma de branchement « mono »
merci
Bonjour
Actuellement , la maison est inhabitée ; je veux la mettre hors gel, comment régler le régulateur delta dore 56-1.
merci d’avance
Cordialement
Roger
Bonjour,
Le réglage de mon delta-Dore 56.1 est ce soir le suivant:limiteur 22,consigne 16, écart 20, B/T 15.J’obtiens une température de 22,9.Mon électricien avait lui réglé limiteur 35,consigne 16,écart 12 B/T 10 et ce matin je n’avais que 19°alors qu’il m’avait dit qu’en augmentant le limiteur à 35°,la température monterait.Au contraire,ce matin la dalle était froide!! l.Que faut-il modifier pour avoir une température constante de 21,8°après fin de la séquence HC?
Merci à vous!
Altitude 500m Dauphiné,température extérieure actuelle:-2 à +4°.
bonjour, vous ne parlez pas des réglages du TB (température de base jour) , vous l avez mis à combien , sur la delta dore 125 n ??
MERCI